Forum » » Pour parler de tout » » centrale pos + 1 cp nég sur un meme condenseur?
Posté : 11-12-2011 16:19 
Citation :
agfroid
citation xavier:
Tu serais pas en train de nous re-inventer la centrale booster , toi, des fois ?
ben a vrai dire je ne sais pas trop ce que c'est qu'une centrale booster?
c'est pas pareil que bi étagé je suppose?
bi étagé je connais, mais booster
je vais ressortir mes cours il me semble qu'on en avait parlé en formation..
A+
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bjr,
Une centrale booster ou bi-étagée, appelé compound quand c'est fait avec un seul et même compresseur (tu devais en avoir un dans ton centre AFPA, rappele moi ou tu était ?, mais le compound est(était) dans le programme TIFCC ): le(s) compresseur(s) du négatif refoule(nt) dans l'aspiration du positif...donc un seul condenseur, un seul départ liquide, 2 aspirations ou 3 si tu fais: le négatif refoule dans le positif qui refoule dans les compresseurs de clim ...
http://z.mecanoman.13.fr/cfbe.pdf
il y a différentes versions, utilisées en indus...
Après il y: a la cascade, la HP du négatif est refroidi par la BP du positif via un échangeur...
Bon OK, j'ai compris je sors ...
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4105&forum=133