Forum » » Pour parler de tout » » Refiting PAC eau/eau R407C au R470B


Posté : 23-03-2026 08:40 icone du post

Bonjour à tous, Voilà je viens de refaire une vitocal 350 complètement, compresseur, échangeurs, détendeur, deshy, et je passe du 407c au 470b. Remise en route, impec, surchauffe 7K à 3 tours, mais j'ai 30bars au refoulement et 87°C sortie compresseur, or si je regarde les valeurs du gaz, je devraits être vers 55°. Du coup la vitocal se met en régul forcée avec une sonde de température sur l'entrée condenseur tarée à 80°C. Je suis un peu perdu. Je n'ai mis que 2.9kg de 470c pour une origine à 3.2kg de 407c. Est ce que qqun a déjà fait ce genre de manip et une solution à mon problème? Merci
Bien à vous, Thierry