Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Regulateur de pression d'evaporation


Posté : 02-10-2009 19:39 icone du post

bonsoir,

chacun son job abdel!!
ta kvp va maintenir la pression d'évap au-dessus d'une valeur donnée (que tu auras réglé) et ce quelque soit l'aspiration du compresseur et ce donc, même si la charge thermique est faible à l'évap au moment de la demande de froid.

le but de cela? maintenir un dT d'évap à une valeur basse pour maintenir un degré d'humidité (HR) minimum. exemple: stockage de fruits et légumes, fleurs etc..

tes pressostats BP n'ont pas ce but là, ils ne savent pas influencer la valeur de la T° d'évap en même temps que la T° de l'ambiant
leurs but est de couper en BP à des valeurs données et pas de laisser tourner la BP à une valeur donnée

ais je bien expliqué?? si non, dis le
à+

PS: pour le "chacun son job abdel!" , je parle évidemment du job des kvp et pressostat; pas de ton ou mon job bien sûr

Message édité par : Aircofrigo / 02-10-2009 20:31