website logo
Auteur
avatar
ThierryG

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » TFE, calcul de rendement et choix du fluide


Posté : 14-05-2016 11:18 icone du post

Je ne vais pas insister, mais il y a une confusion entre les différents rendements ! zzz

Le rendement volumétrique est lié à la conception du compresseur, et un peu au fluide en fonction dû au rapport cp/cv, des condition de fonctionnement...

le rendement indiqué est lié à 100% au fluide et les conditions de fonctionnement...

Le logiciel donne le rendement indiqué.... !!!!! fortich

jesors



icon_pieces jointes Pièces jointes 1

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10735&forum=132