Bonjour en stages de 1 moi je racontre plusieurs difficultés qui rete pas clair dans ma tête d'abord mon tuteur a fait une installation d'une chambre froide positif jamais cette installations a fonctionné correctement à chaque fois il monte en température sans connaître vraiment la raison exacte, en suite sur une installation positif toujours chez un poissonnier le client voudrais travail dans ça chambres sans celle ci prend en glace résultats chaque fois le vapo prenais en glace. Pour terminer dans une installation VRV après avoir introduit l'azote le l'an demain il ouvrant la de services pour il avais mélange l azote avec les fluides. Vos conseils mes permettra de ne pas faire la même chose. Merci