Citation : 
dmarco 
Ouchhh .... Vous mélangez pas mal de choses!
- Nous sommes d'accord, la détente est isenthalpe, mais le condenseur n'a rien à voir là dedans!! La détente se fait à l'entrée de l'évaporateur uniquement.  
- A l'entrée du capillaire, nous sommes en pure phase liquide ... tandis qu'à la sortie du capillaire, on devrait plutôt être 80%liquide et 20%gazeux ( dans l'idéal des cas, c'est à dire en marche normale ). 
- Le sous-refroidissement n'est PAS une température, mais un simple delta entre deux températures. C'est d'ailleurs pour cette cause qu'on l'exprime en Kelvin ( K ), et non °K ou °C 
- Ce delta a une importance capitale dans le déroulement du cycle frigorifique! 
Si K=0, il n'y a aucun échange de calories, et donc ... votre enceinte ne refroidira pas!!  
 
  
 
soit sérieux, à quoi servirait le détendeur si la détente se faisait dans l'évapo...???