Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Préventif sur centrale frigorifique
         
         
         Posté : 01-10-2014 19:03 
Bonjour,
Citation : 
Samoth ...On va pas y arriver ! 

 ...
J'ai fais mes prélèvements d'huile sur les deux centrales. Nickel. Sur le Scroll, j'en ai foutu un peu partout, c'est délicat en pratique. Mon test à réagi vers la couleur orange. Apparemment il serait judicieux de changer le déshy... Sinon, j'ai mis un peu plus de temps à mélanger mon huile avec le réactif, mon huile a peut etre pris de l'humidité entre temps ? Faut faire ça vite ?
Autre question. A force de faire des controles, on perd de l'huile...normal. Pour faire des appoints du coup, il y a une méthode sans enlever le fluide  
Bon, les prélèvements sont faits, c'est l'essentiel!
Sur la boite ( ou la notice ) faisant partie de ce kit, tu as ... Une échelle de couleurs! Réfères-toi y !! 
Si cette échelle te dis que cette huile n'est plus bonne, c'est qu'elle est hs ( morte ) et que tu dois la remplacer INTEGRALEMENT!! 
Selon qui paie, vois avec ton chef pour le faire au plus vite ( il doit peut-être faire accepter un devis au préalable par le client )!! 
Y rajouter de l'huile neuve ne servira à rien sur le long terme!! 
Pendant ce prélèvement, cette huile a ( peut-être ) été exposée à l'air quelques minutes et tu en a prélevé l'équivalent de quelques centilitres ... Sur les 8/10L que contient l'installation, ce n'est pas ca qui l'a fait virer au rouge!! Tu as fait ton boulot, fais maintenant remonter les infos pour connaître la suite. 
@+
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8881&forum=132