         Posté : 06-09-2014 19:14 
Salut à tous 
Attention aux rapports de mise en service qui te disent que tout est ok 
Je te dis ça parce que récemment sur une installation que nous avons récupéré les débits d'air d'une cta double flux étaient cohérent avec les calculs sauf que plusieurs bouches de soufflage et d'extraction n'étaient pas raccordées  
 
Verifie avec ton client si l'installation à fonctionnee correctement  ou si elle déraille depuis le début 
Certains sont très bons pour te faire de super rapport juste histoire de toucher leur chèque.... 
 Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas  
         