Salut Joub

Le relais de tension fonctionne à l'inverse du relais d'intensité, au démarrage du compresseur la tension aux bornes de l'enroulement auxiliaire chute laissant le relais et son contact alimenté. Au fur et à mesure que la vitesse augmente la tension en fait de même jusqu'à ce qu'elle soit suffisante pour alimenter la bobine du relais de tension qui ouvre son contact et désalimente ainsi l'enroulement auxilaire
Ces relais servent sur des compresseurs ayant une puissance supérieure à 700 / 750 W
Les autres artifices sont vendus chez tous les grossistes en fonction de la puissance et du type de ton compresseur

Je te laisse un lien ou tu pourras trouver ton bonheur: http://climatisation.froid.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=85

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas