         Posté : 06-08-2014 18:50 
en fait le bloc differentiel du disjoncteur ne saute pas  c est juste la protection surintensité ou court circuit qui saute : donc la partie gauche du bloc disjoncteur....
j ai passé le megahom metre sur les 2 enroulements moteur  et pas de fuite constaté
-le ventilateur condenseur est aussi bon en impedance 
c est un degivrage gaz chaud 
-la resistance de porte est bonne en impedance aussi par rapport à la terre
l intensité est correcte 2.7 A
         