Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Détendeur qui givre
Posté : 27-06-2009 23:22 
salut manos
1°) chose à faire nettoyer ton évap 2°) vérifier fonctionnement ventilos attention un ventilo hs va tourner mais dans le sens opposé au autres (condenseur à plusieurs ventilos bien sur) 3°) merci de vérifier les T° suivantes: sortie d'air de l'évapo T° fluid sortie détendeur ,T°au bulbe
à coeur vaillant rien d'impossible
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=992&forum=132