Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Détendeur qui givre


Posté : 26-06-2009 22:21 icone du post

salut à tous
1°) D'abord admettons que le givre est une indication aléatoire vue les températures annoncées d'après moi si la conduite d'aspi est isolée on doit givrer du détendeur à l'entré du compresseur
2°) les mèmes et habituelles questions type du fluid modéle et puissance compresseur , évaporateur , dimentions et isolation CF T° ambiante , install neuve ou panne sur install existante
le problème semble dut à un évap trop petit ( ventilo hs ou tournant à l'envers évapo encrassé brin bouché sur distributeur liquide ext)
à coeur vaillant rien d'impossible