Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Détendeur qui givre
Posté : 25-06-2009 22:37 
bonne soiree a tous
en attendant un peut plus de precision pour l histoir de blocage sur 3C°, je voudrais atirer ton attention sur ton delta total a l evape qui me parait eleve 14K
avec une SC de 4 a 5 . ton evap est bien alimente en FF mais tu evapor trop bas . as tu verifier l etat de l evap ainsi que le delta sur l air entré /sortie evape?
cordialement