website logo
Auteur
avatar
detente

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Détendeur qui givre


Posté : 24-06-2009 21:32 icone du post

Salut manos
si ton detendeur givre c'est peut etre que;
- il est mal alimenté en liquide
- l'orifice est mal selectionné
- ton détendeur est mal réglé
- ton orifice est coincé par une impureté
- ton détendeur est hs

mais au fait c'est quoi comme détendeur/orifice, pour les TEX5 ET TEX12 réglages au pied a coulisse suivant fluide
tiens nous au courant ca m'interesse

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=992&forum=132