bonsoir,
contrôle de la vitesse ventilo condenseur; des guides d'air du condenseur aussi car tu es haut en condensation . (presque 20k

)
voir si tu peux diminuer également la T° du médian car 41 °C c'est élevé aussi
donc l'un + l'autre petit bout cela te fais un gros...
tiens nous au courant bien sûr
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.