Posté : 19-12-2013 08:10 icone du post

Bonjour,

ta remarque sur le test sous azote:
""pour l'azote je voulais plus faire référence a ne pas mettre 35 bar d'azote si la soupape est a 28 bar""

le gars qui teste une installation sous azote au-dessus de la pression max de service est un C.. avec un grand "C" zzz

ton autre remarque: ""Si je ferme la vanne BP je vide l'évapo"" là, tu restes naze c'est bien si tu fermes ta ligne liquide que vide l'évapo

ta troisième remarque: ""oui je sais je suis nul"" c'est toi qui le dit honte

allez, tant mieux si c'est enfin plus clair dans ta tête
c'est ça aussi le partage entre pros

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.