Bonsoir rmq,

Comment on peut savoir?? => en lisant les températures que tu as données ( malgré qu'on ait pas de surchauffe ni de sous-refroidissement ) et que certaines températures laissées ne font pas trop avancer le schmilblick!!

On remarque quand même que
- Tu condenses " tièdasse " ( presque à température ambiante ) ....
- Une évaporation à -22°C .... soit une bp trèèèès basse pour une cf+ à détente thermostatique )

Je te parie un billet que le voyant liquide ( s'il y en a un ) doit buller à mort!! Enfin, si il y a encore quelques molécules de ff qui passent par là!!

Bref, comme je te le disais ce matin => fais une recherche de fuites!! Tu risques d'être surpris...

@+