voici mon raisonnement: si la HP diminue en raison de la temperature exterieure qui diminue, autant diminuer la pression de refoulement du compresseur, qui est liee directement a la consommation energetique... Je fais erreur?
Bonjour,
Tu ne fais pas vraiment erreur mais le problème est pris à l'inverse, le taux de compression dépend , en grande partie, de la température de condensation donc pour diminuer la pression de refoulement il faut diminuer la température du fluide refroidissant le condenseur, sauf que le delta P diminue et que la puissance des détendeurs aussi

.
Il faut donc soit une température de condensation basse toute l'année soit des détendeurs capable de faire varier leur puissance (la conserver) avec une pression liquide faible (principe de la hp flottante..)
Espérant avoir été clair.
Bonne soirée
Xavier