Posté : 27-03-2009 23:04 icone du post

la BP flottante, c'est grosso modo le décalage du point de consigne (pression BP) en fonction d'un paramètre extérieur.
par exemple, en supermarché, tu peux envoyer un signal (genre 0-10V) pour remonter ton point de consigne BP en fonction de la température dans le magasin, ou bien en fonction des horaires d'ouvertures.

remonter la BP ne serait-ce que de 2°C (de -10°C à -8°C) peut faire gagner environ 5 à 10% sur COP, sans parler du gain encore plus grand si on combine la BP flottante avec une HP flottante.