website logo
Auteur
avatar
netsu

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Dégivrage par gaz chaud


Posté : 14-09-2012 21:35 icone du post

Salut!!!

ATTENTION!!!!!!!

1/ Il te faut une vanne de régulation pilote amont avec forçage d'ouverture élec entre ton départ gaz chaud et ton condenseur pour maintenir une HP correcte mais inférieure à la pression de dégivrage pour garentir une bonne réintégration du liquide issu du dégivrage dans la ligne liquide.

2/ Il est nécessaire de monter une électrovanne en salle des machines sur le départ général gaz chaud afin d'eviter que cette tuyauterie ne se remplisse de liquide par migration.

En gros, vous avez encore du boulot!!! Amusez vous bien!!!!
le froid est un état d'esprit.

Cet article provient de Le site des frigoristes