Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - Station de récup
Posté : 11-08-2012 20:28 
Citation : Mike57500 J'aimerais juste savoir s'il est possible de vider les flexibles OUT dans la bouteille, mais a priori non.
Je confirme ... c'est NON!!
Si tu changes de FF, tu dois non seulement dégazer, mais aussi tirer au vide ta station!!
Aussinon, c'est incondensables assuré!!
Evidemment, si tu recupères du fluide pour qu'il soit détruit, les incondensables ... on s'en fout!!
Mais si tu récupères ( par exemple pour remplacer une pièce sur le circuit et pas d'autre choix ), là tu dois limiter tes incondensables .... car tu les réinjecteraient plus tard dans ton installation!!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a