Posté : 11-08-2012 20:20 
Citation : Mike57500 Ma fois si ce n'est pas possible de récupère tout le fluide avec une station "multi fluide " alors je dégazerais
Les stations " multi-fluides " .... ne sont multifluides qu'au MOMENT DE L'ACHAT!!
Cela signifie que tu peux utiliser cette station sur n'importe quel fluide, MAIS 1 seul fluide à la fois!!
Si tu récupères du R404A, et que c'est du R404A chez le client suivant ( où tu as à utiliser cette station ).... cela ne pose aucun problème, pas besoin de dégazer!!
Si tu recupères du R404A .... et que le client suivant tourne avec du R22, là ... tu dois vider ta machine!
A moins, que tu n'aies une station de récup pour chaque FF dans le camion!! ( mais on sait tous que ce n'est pas le cas )
@+
Message édité par : dmarco / 11-08-2012 20:22