Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Double colonne montante, diamètre.
         
         
         Posté : 14-06-2012 22:56 
Bonsoir à tous,
glagla, 
Un de mes formateurs avait comme maxime favorite " l'huile est une grosse fainéante! " car selon la vitesse de ton fluide, cette huile aura toujours tendance à s'accumuler dans la partie basse des tubes. 
Tu as parfaitement raison, 8m/s est LA limite théorique ... à partir de laquelle, on peut être rassurés.  
 
  
Notre ami greg a remarqué que le piquage est intentionnellement dirigé vers le bas ( contrairement au tableau mis en ligne par shunt33, qui lui, est dirigé vers le haut ). 
--------------------
fifidelasorbe, 
Tu as tout à fait raison!
C'est la raison pour laquelle je parlais d'effet à 100%, étant bien entendu que cet effet sera +/- proportionnel au % de remplissage du tube 1/2 ... tout en restant " dépendant " de la sélection de ce tube pour nous assurer la vitesse de remontée à 8m/s. 
@+ 
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est. 
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
         