re,

N'oublies pas que tu es ton propre BR et chargé de consignation ( tu consignes pour toi-même )!

Je n'ai pas insisté sur le tapis isolant, le casque, ni les gants isolés, mais il existe différents petits matériels qui permettent de consigner ... même le plus petit disjoncteur dans le tableau d'abonné chez les particuliers!
Nombre d'entre-eux valent ... moins de 10 euros!!

http://www.lesroisducommerce.fr/Consignation-electrique-dir11311/Dispositif-m iniature-consignation-7306.0000.html

La meilleure solution serait " d'isoler " ta source électrique, en clair ... débrancher ton alimentation, mais rien ne t'empêche de court-circuiter ton disjoncteur en aval de sa coupure!!

Et à ce moment là, tu bosses en sécurité.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.