Pile poil

, oublies la condensation dans la sélection, par contre assures toi qu'elle soit supérieure à 25°C dans la réalité si tu veux que ton détendeur soit bien alimenté (c'est pour ça qu'on régule bien souvent le ventilo condenseur)... sauf pour les multi-orifices ou les électriques qui servent surtout à la HP flottante.
Pour info, ceux qui ont des centrales avec du liquide sous-refroidi devront appliquer un coefficient rectificateur donné sur le bas de la page dans le catalogue DANFOSS (grosse incidence sur puissance restituée quand le SR est de 15/20 K).