Bonsoir

Si c'est un évaporateur multi-nappes il se peu qu'une des nappes n'échange pas correctement, le fluide n'est alors pas vaporiser comme dans les autres nappes et quand il arrive au bulbe génére une demande de fermeture, l'évaporateur est alors sous alimenter ce qui engendre une grande surchauffe donc une demande d'ouverture.Le chat se mort la queue et le régime n'est jamais stable.

Certains détendeur sont multi-gazs (SPORLAN je crois)ils marchent en principe assez bien mais il faut les utilisés dans leur plage d'application nominal qui est le positif (quand je dit positif c'est une pression d'évaporation +/- positive)

Sinon la BP est stable elle? peut etre un bouchon d'huile?!

Ou alors peut-etre que le détendeur est foutu, qu'il bloque.