         Posté : 09-03-2011 21:39 
Bonsoir aspartine,
Citation : aspartine   tu sait quel FF au moins ...
tEP  
Et ca changerait quoi de le savoir?? 
Selon l'installation, on peut très bien ne se servir que des manos ( et donc de la température d'évaporation )... et d'une pince ampèremétrique ... bref de ce que nous dit le détendeur....  pour faire une charge en gaz. 
Je vous signale, au passage, que les fabricants n'ont commencé qu'en 1992 à plaquer la quantité de fluide nécessaire pour  leurs matériels!! 
Donc, à ce jour, tu sais que ( par exemple ) ... telle installation fonctionne avec telle ou telle quantité.... mais avant 1992 ... il fallait te débrouiller! 
Avec les valeurs calculées de sous-refroidissement... c'est quand même le top! 
A+
 