Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Du R12...au R413a
Posté : 07-12-2009 20:06 
Citation : sebastopol59
slt,
en remplacement du r12 tu peux mettre aussi du MP39 ; fx 56 ; ou R409 suivant tes fournisseurs.
quand a la recharge c est sur vaut mieux trouver la fuite avant de recharger sauf urgence mais ds ce cas j y retourne le lendemain ou surlendemain.
@+
Salut sebastopol
comme cela a été écrit précédement le 409 est un HCFC donc soumis à restriction à partir de 2010 et interdiction en 2015.
les seuls fluides à utiliser maintenant sont les HFC, d'ou le 413 qui a aussi l'avantage de fonctionner avec l'huile minérale
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1399&forum=132