website logo
Auteur
avatar
Acht-Uhr

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Pressostat HP R290 & prise pression HP


Posté : 08-05-2025 20:07 icone du post

Bonjour à tous ! ☺️ Je viens vers vous peut-être pour une question bête, cependant j'aimerais votre point de vu. En intervention sur une PAC au R290, double compresseur en cascade. J'ai le pressostat de sécurité HP du compresseur principale qui fait un faux contact de manière imprévisible. J'ai mis les mano pour confirmé le diag est les pression sont dans les bonnes plages. Le multimètre confirme également. Etant donné l'âge de la PAC + de 15ans, j'aimerais limité les frais classique d'une intervention frigo en laissant la charge dedans et en ajoutant un pressostat sur la prise pression HP disponible. Le jour d'une intervention nécessitant une vidange du fluide, soudé un nouveau pressostat sera envisageable mais en attendant... Je retrouve cette pièce pour mettre sur la prise pression : - s.html" target="_blank" class="">https://www.amifrigo.com/pressostat-cartouche-acb-2ub509w-061f7509-dan foss.html Je vois qu'elle possède un poussoir schrader. Seulement, il ne s'agit pas de vissé un flexible sur une prise pression avec un joint souple... Et donc je crains une fuite, une perte au moment du vissage trop importante... Avez-vous une solution, une technique pour limité cette perte au moment du vissage ? En vous remerciant pour votre temps, Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite une agréable soirée. Bien à vous