Posté : 19-11-2009 08:17 
bonjour,
va faire un petit effort; comme je l'ai dit dans ton post de présentation, il y a dans les téléchargements matière à étudier.
en gros,:
régulation directe par thermostat, tu verras sur le schéma que le Th de la chambre va commander directement le compresseur ou son contacteur (suivant la puissance)
en pump down; le th commandera la fermeture de l'électrovanne par coupure de son alimentation et là c'est le pressostat BP qui coupera le compresseur ou son contacteur.
pressostatique; pas de Th et le Pr BP coupera le compresseur ou son contacteur quand la BP d'évap descend et que donc la chambre est à T°
et ainsi de suite, il faut, pour comprendre cela, 1 : savoir lire un schéma élec.2: avoir bien sûr des notions de base en Tech du froid
autre questions??
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Message édité par : Aircofrigo / 19-11-2009 11:21