website logo
Auteur
avatar
spv49

Forum » » Recherche d'emploi et stage » » Trouves les 7 erreurs


Posté : 21-07-2014 22:49 icone du post

Le circuit est à l'envers, on dessine le Cp en haut et le detendeur en bas
Le reservoir liquide à l'envers aussi
Le deshy mal place
La vem à l'envers
Le bulbe et l'égalisation sont à l'entré de l'évapo
Le thermostat est à la sortie évapo

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8593&forum=127