Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences » » température de refoulement excessivement chaude


Posté : 18-12-2010 13:45 icone du post

frigorie, je suis désolé mais va falloir ressortir tes cours et revoir la base: hp et bp se suivent toujours! si la bp baisse la hp avec et inversement si la hp monte la bp avec, le seul symptome de panne ou les pression ne se suivent pas c'est le compresseur trop petit, avec sa bp qui monte et sa hp qui baisse!
sauf bien sur si l'instal est mal sélectionné à la base et que le condenseur est trop petit!

cordialement
AGFroid