website logo
Auteur
avatar
xavierc

Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences » » température de refoulement excessivement chaude


Posté : 18-12-2010 08:30 icone du post

Citation : Frigorie 

je precise que pour un capillaire le probleme est a la conception de la machine
compresseur trop puissant ou capillaire trop petit font les memes symptomes

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
Pas du tout , un compresseur trop puissant donne une BP basse et un capillaire trop petit une BP trop haute
Et pour les petites installations avec détendeur sans bouteille, le condenseur est dimensionné pour contenir la charge qui n'est pas en circulation (faible demande: détendeur en fermeture max), et si le pressostat HP déclenche c'est que vous avez trop chargé..

C'est pas bien d'avoir séché les cours de techno froid
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Cet article provient de Le site des frigoristes