retiré gaz, pesé
remplacé detendeur et deshy
sous pression azote 36 bar
tirage au vide
recharge
mise en route
et là, difficulté, un pump down en essai mode chaud
la bp qui chute et la hp qui stagne environ 10 bar
ensuite essai en froid, et là, paf la pression revient à la normal...
rebasculement en chaud , plus de problemes , pression bp hp correct
temperature de soufflage plein regime environ 50 degres
ce qui m'intrigue c'est le premier coup en mode chaud qui m'a envoyé au tapis