Bonjour,

CH35 = défaut basse pression.

- Vérifier dans un premier la propreté de ton évaporateur ainsi que la vitesse de rotation de son ventilateur. Si OK, calculer la valeur de sous refroidissement, si cette valeur est faible, manque de charge, si elle est OK, vérifier la valeur de surchauffe, surchauffe élevée détendeur fermé ou pré-détente sur la ligne liquide.