Bonsoir,
je partirai dans une réflexion de base en commençant par la superficie traitée par vos appareils et avec quelles unités intérieures.
Par ailleurs le MXZ-2E52VAHZ est préchargé pour 20ml. Il accepte jusqu'à 30ml avec naturellement un complément de charge. De plus la longeur maxi entre UI et UE est de 20ml et un dénivellé de 15ml.

Pour le MXZ-4E83VAHZ il est préchargé pour 25ml. Il accepte jusqu'à 70ml avec naturellement un complément de charge. De plus la longeur maxi entre UI et UE est de 25ml et un dénivellé de 15ml.

Donc dans un premier temps vérifiez les longueurs et éventuellement faire un complément de charge.

Cordialement