Bonjour a tous
Me voici tout fraîchement arrivé sur ce site est déjà un problème a vous soumettre.
J'ai un soucis sur une pac air/eau qui est sur notre banc d'essais (nous avons a l'entreprise un banc pur réparer tester et reconditionner les pac des clients)
Je vous donne l'explication en quelques mots c'est une pac au R 407c censé donner 12 kw au condenseur avec t°eau condenseur 35° et t° air a l'evap de 7°. Or j'ai actuellement une puissance de 5,5 kw jai une intensité consommé par la pac de 12,5 A dont 10 pour le compresseur j'ai une HP à 13 bars et une BP à 4 bars. Le delta au condenseur n'est que de 3°.
J'ai au début pensé a une fuite de HP sur la 4 voies, j'ai donc pris les températures
entré HP v4v 76°
sortie HP v4v 76°
entré v4v BP 9°
sortie v4v BP 14°
a priori pas de fuite de HP sur la BP dans la 4 voies
J'ai ensuite pris les température de fluide entré/sortie fluide au condenseur
entré HP 75°
sortie HP 29°
La je commence a trouvé ça louche
Ensuite entré/sortie détendeur
29°/6° rien de trop inquiétant je pense
du coup les pistes pour moi : mauvaise circulation du fluide
1- bouchon huile dans le condenseur (celui-ci se présente en dessous de tout le reste de l'installation frigo, je m'explique : le compresseur est posé sur le condenseur qui sert aussi de mini tampon)
2 - défaillance compresseur
Bon le truc que je ne comprend pas trop c'est la température du fluide en sortie compresseur à 76 ° pour une pression prise au même endroit de 13 bars
D'avance merci de votre aide pour mon diag
Anthony