Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » plancher chauffant sur pac air/eau
Posté : 01-12-2016 22:06 
Salut,
il faut que tu affine la loi d eau, la loi d eau est trop haute. Il faut aussi que tu supprime le thermostat, un plancher chauffant doit toujours être irriguer en chaleur. La seule chose qui peut réguler, c est un sonde d ambiance qui compense la température de départ lorsque tu arrive à consigne. Un plancher ne doit pas fonctionner en tout ou rien car il y a trop d inertie. Il ne doit pas y avoir de réduit de nuit ou vraiment minime, et relancer le chauffage assez tôt pour compenser l inertie. Tiens nous au courant !