Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » PAC SDEEC PB DE DEGIVRAGE
Posté : 29-12-2014 10:02 
De ce que je me rappel de ma formation chez sdeec ( 1/2 journée ) le dégivrage sé fait par la différence de la température extérieure et la température sortie evap.
Si l'évap est bien plus froid que l'air = mauvais échange et donc dégivrage
Vérifie ces 2 sondes et surtout si elle sont bien à leurs place ( doigt de gant sur l'évap)
Nop
Message édité par : Nop / 29-12-2014 15:33
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9255&forum=113