Posté : 28-12-2014 22:12 
bonjour , il faudra tester la carte inverter également car si le compresseur est à la masse , elle risque d'avoir subit des dommages , utilise pour cela un testeur de carte inverter.
Pour info ,en dehors du défaut d'isolement sur une DAIKIN ALTHERMA , les enroulement moteur ont comme valeur un peux plus de 5 ohms entre chaque enroulements