Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Problème PAC DAIKIN ALTHERMA 16KW HT
Posté : 29-06-2014 16:15 
Pas de résistance électrique ECS sur de la HT daikin
4.43Kohms environ 63°c
Défaut E03/12 fréquent due à de micro coupure qui ouvre la chaîne de sécurité par l'absence de courant et ne la referme pas à la remise du courant.
C'est l'aquastat qui merde, il est en série avec la sécurité HP (il se trouve en sorti de l'échangeur)