Maintenant qu'on connait sa machine il faut repartir du début et le plus important c'est de connaitre la t° du sol au niveau de la nappe pour pouvoir connaitre le réel delta T sol/ t° d'évap. A partir de la on pourra répondre plus facilement
Donc t° d'évap, t° de cond, t° du sol au niveau de la nappe, t° entrée/sortie écahangeur intérieur, surchauffe, sous ref et avec ça on doit pouvoir faire un meilleur diagnostic

Typer à toi de nous renseigner maintenant
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas