Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Problème PAC Air/Air Hitachi


Posté : 10-12-2008 20:59 icone du post

bjr fank dis 35 deg en condens c'est bas pour du r410,ensuite j'aimerai savoir si tu a fais tes complement de charge par rapport a l'instal,comme c'est un inverter tu ne veras pas si la bp est faible,est ce que ton tuyau d'aspi est bien chaud,le split qui se trouve le plus eloiné du groupe glougloute t'il? tien nous au courant stp