Posté : 01-11-2008 16:33 
Salut à tous
pour christ: je dirais le contraire de toi, j'ai changé dernièrement un compresseur sur un VRV et poue être sur de récupérer tous le gaz j'ai appellé daikin qui m'ont dit de couper l'alimentation et de ce fait tous les détendeurs se retrouvent ouvert en grand.
pour hervé: tu coupes ta clim, tu récupères, tu changes ton pressostat et tu réïntègres ton fluide et avec ça il ne devrait pas y avoir de problème
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas