Posté : 11-08-2011 14:55 
Salut mistral
En ce qui concerne les controleurs de débit électronique: tu as un filetage qui te permet de visser le controleur sur la tuyauterie. Le "transmetteur" de débit d'eau est cylindrique avec une longueur différente suivant le modèle
Le controleur est alimenté en 220v, 24v suivant marque et modèles
Un contact sec no ou nf
Une vis de réglage pour affiner la sensibilité du controleur au débit de ton install
Dès que ta pompe fonctionne, l'eau passant sur le transmetteur cylindrique permet au contact no de basculer en nf et d'autoriser le fonctionnement de ton groupe eau glacée ou pac
Il n'y a pas de pièce en mouvement donc peu de risque de panne
Si tu veux des références précises de marque dis moi le je te donnerai ça en reprenant le boulot
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas