Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Defaut P1 Pac air eau Carrier


Posté : 07-03-2011 19:17 icone du post

Slt à tous,

Pour tester une pompe de circulation il faut fermer la vanne de refoulement jusqu'a sa fermeture totale et comparer les delta p relevé sur terrain avec la courbe de pompe constructeur et tu sera sur que ton rouet de pompe est bon...Après tu peut aussi avoir des poches d'air dans ton réseau vérifie la qualité de tes purgeur, ta pression statique, le gonflage de ton vase après rien ne t'empêche de le shunter et voir ce que sa donne au pire tu tombera en HP. Je suis étonné que le réarmement se fasse automatiquement en cas de manque de débit