Posté : 27-02-2011 23:01 
bonne soirée a ts
100% avec maitre airco
vu que c est de l inverter ton cp ne risque absolument rien,car le debit du fluide est variable
selon les besoins est la demande,donc tu isole l ui deffectueuse,et tu reinjecte tt le fluide
sur les 2 autre,de plus sur les multi hitachi,chaque ui a ses propre schrader

.
dans la doc tu regarde tu auras les manipulations a faire pour verrifier la charge via les switch de l ue plus qlq mesures.
cordialement