a tu posé tes manos? a tu verrifier le delta t sur ui?
a mon avis en mode chaud,ton groupe fonctionne a une pression trop elevée,et chez certain constructeur pour eviter la surchauffe du cp , lors d une hp elevée ( en mode chaud)
ils coupe expres le ventilateur de l ue afin de faire chuté la bp et par consequant faire chuté
ainsi la hp.c est tiré par les cheveux comme logique
verrifie sur le chemas elec tu veras soit le ventilo est asservie a un pressostat soit a une sonde
batterie ui et c est surement l un des 2 qui coupe,y auras plus qu a voir si trop de charge,ou incondensable,ou monque de debit d air sur ui.
cordialement