Bonjour a tous je m'appel FAYBEU, nouveau parmis vous
J'ai donc un problème de court-cycle sur un mono Split daikin type RP100L7V1.
Il tourne 3 minute il s'arrête 4 minutes et il repart.
J'ai pas de défaut a la télécommande a fil et la sonde n'est pas placé devant le soufflage.
Je m'en suis rendu compte après avoir changer le compresseur scroll car le moteur de l'autre a rendu l'âme et je ne voudrait pas que ca recommence...forcement
auriez-vous une idée?
Salut
Des idées y en a, par contre tu ne détailles pas trop ton installation:
est ce que ton appareil ne serait pas surpuissant, ce qui engendrerait ce phénomène de court cycle ?
qu'est ce que ta clim alimente ?
quelle est ta consigne de t° ?
quel est le delta T sur ton évap ?
quelle est le type d'unité intérieure ?
j'en ai encore plein de questions comme ça, à toi de nous en dire plus
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas