Posté : 18-11-2020 00:05 icone du post

Bonjour.
Effectivement, en mode chaud, dès lors qu'une unité intérieure est en demande, toutes les autres reçoivent un filet de fluide frigorigene et ce même si elles sont totalement à l'arrêt.
C'est plus au moins 10% d'ouverture des détendeurs.
Cette ouverture est obligatoire, sinon les UIs a l'arrêt se transformeraient en un formidable piège à huile, donc risque accru et très important pour le compresseur.
Cela occasionne en effet une gêne phonique, mais, que lorsqu'on est dans un rayon de plus au moins 1 m. Audela le bruit n'est perceptible que si on y prête attention.
2eme inconvénient : si l'UI est surdimensionnée, le local continue à chauffer du fait du passage de fluide.
Si le bruit est perceptible au-delà de 1 à 1,5m alors il faut vérifier dans un premier temps la distance entre le groupe et l'UI concernée.
Également vérifier si il n y a pas de pliure ou pincement tout le long de la tuyauterie de cette unité.
Vérifier également que le detendeur est bien isolé et que celui-ci ne soit pas trop ouvert.
Voici déjà quelques pistes de réflexion.
Cordialement